Цитата:
|
Сообщение от TRYB
Поставить после счетчика компенсатор реактивной мощности. Такой например.
|
В домашних условиях это развод чистой воды, потому что бытовой счетчик считает только активную составляющую электроэнергии. За счет компенсации реактивной составляющей можно уменьшить общий ток и, как следствие, уменьшить нагрев контактов в электроприборах, который в свою очередь несколько увеличивает активное сопротивление. Но эффект от таких действий будет порядка 2-3% максимум. УКРМ имеет смысл ставить на подстанциях, питающих дома, и то экономический эффект весьма неоднозначен, потому что в бытовых условиях реактивная составляющая имеет резко переменный характер: кто-то включил стиральную машину - она увеличилась, выключил - уменьшилась. И так 1000 раз на дню. Автоматическое регулирование дороже и все равно имеет ступенчатый характер.
В промышленности ситуация другая. Там как правило реактивная составляющая известна, т.к. известны мощности применяемых электродвигателей. Известен и режим их использования. Поэтому компенсация реактивной мощности применяется в промышленности практически в обязательном порядке. Крупные супермаркеты и торговые центры тоже относятся в эту категорию. На таких предприятиях ставятся активно-реактивные счетчики, которые учитывают обе составляющие потребляемой мощности.
Цитата:
|
Сообщение от TRYB
Кто может, что еще знает полезное?
|
Любая автоматизация, которая позволяет исключить человеческий фактор: датчики движения, фотореле на включение/отключение освещения, зональная регулировка отопления, автоматизация вентиляции и кондиционирования. Принцип один: меньше потребляешь - меньше платишь.
Ну а еще есть электросчетчики, которые включаются и выключаются с пульта. Но если поймают - не обессудьте.